Quisiera saber si hay alguna forma de no aplicar el Artículo 32 del PGOU Madrid a una industria ubicada en un Polígono.

El artículo 32 dice:

VENTILACIÓN FORZADA Y/O ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES Y VIVIENDAS .

Art. 32

32.4.- Para volúmenes de aire superiores a 1m3/sg, la evacuación se hará siempre a través de chimeneas exclusivas cuya altura supere al menos en 1metro la del edificio propio y la de los existentes, sean o no colindantes en un radio de 15 metros.

Para volúmenes inferiores se hará mediante rejillas



Necesito evacuar 2,7 m³/s en una Sala de Maquinaria Frigorifica, no queremos poner chimenea, ni tampoco subir los equipos a la cubierta.¿Alguien ha planteado otra solución u otra justificación?



Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#116339
Me parece que no tienes alternativa...
por
#141238
Hola buenas:

El Art. 32 a que te refieres no se corresponde con el PGOUM sino con la OGPMAU.

Dicho esto si consigues dividir el caudal de expulsión a caudales inferiores a 1m3/s y separar las rejillas de expulsión 5 mts entre ellas podrías ahorrarte la chimenea.
por
#141826
Tengo que poner chimenea, la pregunta es ¿Se puede sacar por fachada hasta cubierta una chimenea de 25 cm de diámetro?

Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro