Hola,
Para ver si debe llevar marcado CE o no , deber ir a las tablas del anexo II que vienen el el RD.
En concreto , para el caso de tuberias , tienes el cuadro 6 , 7, 8 y 9 del anexo 2.
Ahi te especifica el tipo de elemento en el que se clasificaria tu tuberia en funcion del diametro nominal y de la presion nominal.
En tu caso , tienes un fluido termico (liquido) el cual deberias ver si esta clasificado como fluido del tipo 1 o 2 segun su peligroosidad. En el caso de que fuera del grupo 2 (no peligroso) , irias a la tabla 9 , en la que para un diametro inferior a 200 mm no es necesario el marcado CE , entonces aplicas articulo 3.3 (buenas practicas de diseño...) .
Si el diametro fuera superior a 200 mm y la presion de 40 bar , entonces estarias en la categoria I , por lo que si te deria necesario el marcado CE (segun esta categoria) .
Por los datos que das creo que no te haria falta pero los datos que te he dado te les digo de memoria , debes comptobar en las tablas los valores y buscar en la tabla correcta , pero el procedimiento para cualquier tipo de equipo a presion es este.
Saludos
Para ver si debe llevar marcado CE o no , deber ir a las tablas del anexo II que vienen el el RD.
En concreto , para el caso de tuberias , tienes el cuadro 6 , 7, 8 y 9 del anexo 2.
Ahi te especifica el tipo de elemento en el que se clasificaria tu tuberia en funcion del diametro nominal y de la presion nominal.
En tu caso , tienes un fluido termico (liquido) el cual deberias ver si esta clasificado como fluido del tipo 1 o 2 segun su peligroosidad. En el caso de que fuera del grupo 2 (no peligroso) , irias a la tabla 9 , en la que para un diametro inferior a 200 mm no es necesario el marcado CE , entonces aplicas articulo 3.3 (buenas practicas de diseño...) .
Si el diametro fuera superior a 200 mm y la presion de 40 bar , entonces estarias en la categoria I , por lo que si te deria necesario el marcado CE (segun esta categoria) .
Por los datos que das creo que no te haria falta pero los datos que te he dado te les digo de memoria , debes comptobar en las tablas los valores y buscar en la tabla correcta , pero el procedimiento para cualquier tipo de equipo a presion es este.
Saludos