Necesidad de proyecto en instalación de aire comprimido El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
Avatar de Usuario
por
#284613
Saludos, tengo un pequeño lío con una instalación de aire comprimido en una industria, he estado mirando la reglamentación y no me queda nada claro si una instalación que consiste en un compresor, (10 bar 2,5 m3/m), una desumectadora, y un deposito de 900 l y 11 bar, necesita proyecto o no, ¿alguien me lo podría aclarar?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#284620
P x v > 25.000 siendo :

P = presión trabajo, compresor.., o presión máxima de tarado dela instalación en Ba
V = suma de volumen de deposito, y depósitos de equipos FIJOS instalados, en Litros

en tu caso,

10 x 900 = 9000 < 25000 ; no proyecto

RD2060/2008 Anexo II Punto 1a
Avatar de Usuario
por
#284947
Contenido
Muerto el perro, fin de la rabia...
blueairjlp escribió:http://www.xxxxxx.com
Te has leído las instrucciones, donde dice bien claro, que NO esta permitida la publicidad en el foro ???
Avatar de Usuario
por
#294893
Buenas tardes a todos.

Aunque llevo tiempo por aqui, reconozco que no frecuento mucho el foro.

Mi duda parte, de que tengo que proyectar una instalacion de aire comprimido para una clinica dental, de forma que tendria un compresor, que abasteceria a un sillon y a dos puntos mas, con tomas rapidas que no conozco el consumo.

Os pido ayuda, porque en principio no se si es necesario incluirlo en el proyecto de adecuación que estoy redactando, o puede ser solventado con un boletin firmado por el instalador autorizado.

Siento no dar mas datos, pero no los tengo todavia.
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#294898
p42caala escribió:Buenas tardes a todos.

Aunque llevo tiempo por aqui, reconozco que no frecuento mucho el foro.

Mi duda parte, de que tengo que proyectar una instalacion de aire comprimido para una clinica dental, de forma que tendria un compresor, que abasteceria a un sillon y a dos puntos mas, con tomas rapidas que no conozco el consumo.

Os pido ayuda, porque en principio no se si es necesario incluirlo en el proyecto de adecuación que estoy redactando, o puede ser solventado con un boletin firmado por el instalador autorizado.

Siento no dar mas datos, pero no los tengo todavia.
Muchas gracias.

Hola. Cuando te registraste no te presentaste en el lugar correspondiente ni completaste tu perfil (puntos 2º y 3º de las instrucciones). También tienes varios temas en los que no has aplicado el punto 10º.

Este foro funciona gracias a la contribución desinteresada de los usuarios que lo componen, qué menos que cumplir unas elementales reglas de funcionamiento. Mientras tanto subsanas lo anterior dejo este tema cerrado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro