Estas mezclando temas.
Eso será si no ha pasado ninguna prueba de presión anteriormente. En ese caso la inspección de nivel C será cuando caduque el acta anterior.
Habla de los que no cumplían y además no requerían legalización y por tanto ni están legalizados ni se les ha realizado ninguna inspección oficial
Si lo instalaste en el 2006 la próxima prueba de presión será en el 2016 si son 10 años y además una de nivel B en 2015 a lo sumo. No se retrasa tres años, sino que se añade otra inspección.
berta0408 escribió:-En la Dispo.Adic.1º apartado b) habla de que para inspecciones con prueba hidrostática (nivel C) se toma como fecha de partida para contabilizar los plazos la fecha de instalación. Aquí no hay duda.
Eso será si no ha pasado ninguna prueba de presión anteriormente. En ese caso la inspección de nivel C será cuando caduque el acta anterior.
berta0408 escribió:En el apartado d) dice que se considerará como fecha de partida la de entrada en vigor del Real Decreto. (Aqui ya tengo la primera duda, pq en realidad este epígrafe habla de equipos que no cumplían el RD769/1999 y en mi caso sí lo cumplen.
Habla de los que no cumplían y además no requerían legalización y por tanto ni están legalizados ni se les ha realizado ninguna inspección oficial
berta0408 escribió:Equipo categoria IV-II revisado en 2006. LA revisión nivel B es cada 6 años. Entonces, según lo dicho anteriormente contaríamos para la siguiente revisión a partir de entrada en vigor del Real Decreto, tocando la revisión en 2015. Si se mantuviese la fechar original (2006) sería en 2012.
Si lo instalaste en el 2006 la próxima prueba de presión será en el 2016 si son 10 años y además una de nivel B en 2015 a lo sumo. No se retrasa tres años, sino que se añade otra inspección.
Saludos,
MPa
MPa