Formulas a utilizar para calculo de instalación frigorífica (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Aparatos, recipientes, etc. a presión, tratamiento y almacenamiento de aire comprimido, y plantas e instalaciones frigoríficas
por
#302494
Hola, estoy realizando los cálculos de las cámaras frigoríficas que tengo en la nave industrial que estoy haciendo como PFC.
Buscando por google he encontrado muchas fórmulas y métodos distintos para calcularlas, y la verdad no sé cual de ellos hay que escoger, además tampoco sé a que normativa corresponden. Mi pregunta es: ¿que formulas recomienda la legislación española para estos cálculos?

Gracias y saludos
por
#302849
Hola Xuno,

Yo te voy a recomendar un par de cosas, aunque no soy nada experto en el tema, debería de utilizar un programa de cálculo que te facilite los cálculos y luego añades en el PFC un anexo con los cálculos necesarios. Yo estoy con un parque de bomberos y lo estoy haciendo con CYPE y los cálculos que meto son los de la ASHRAE, consulta otros proyectos aunque sean de otra universidad, en Sevilla puedes buscar desde fama.us.es y hay algunos proyectos que puedes hasta descargar.

Un saludo.
por
#302866
Hola manvegarr.

Las fórmulas que estoy usando para calcular la instalación frigorífica son de la ASHRAE, lo que quería preguntar es si la legislación española acepta el uso de esas fórmulas, más concretamente quería saber si se recomienda un método de cálculo en concreto, aunque por lo que dices intuyo que debe valer cualquier método medianamente reconocido.

Gracias por responder, a ver si alguien me puede confirmar lo que he escrito arriba.
Avatar de Usuario
por
#302868
Xuno escribió:Hola, estoy realizando los cálculos de las cámaras frigoríficas que tengo en la nave industrial que estoy haciendo como PFC.
Buscando por google he encontrado muchas fórmulas y métodos distintos para calcularlas, y la verdad no sé cual de ellos hay que escoger, además tampoco sé a que normativa corresponden. Mi pregunta es: ¿que formulas recomienda la legislación española para estos cálculos?

Gracias y saludos



vamos ver.. las camaras es una instalación frigoríficas tendrán que cumplir el reglamento de intalaciones frigorificas ( ya se que el nombre tan alambicado del reglamento impide relacionarlo con la camaras pero vamos.... :rolleyes )

en cuanto a formulas a aplicar las que veas en él... los métodos los que venga en él (que dudo mucho que vengan) nada impide usar al ashrae si no hay otro metodo de uso obligatorio....


si son camaras para alimentos no estaría de mas que mirarais la reglamentacion higienico sanitaria..... mas que nada porque no es lo mismo conservar carne que conservar algo inerte y no descomponible.....


En cuanto a poner los resultados de un programa.... pues dependerá del director del proyecto ¿no?, lo mismo le entra la cachonda idea de decirte que le expliques el calculo y no creo que se conforme con el lo corte y pegue del XXX de mocosoft.

en un proyecto de la calle real puedes hacer lo que te de la gana... otra cosa es un PFC que depende del profesor, en la calle te mirarán si cumples la ley y partes de datos correctos y TU ERES EL RESPONSABLE DE COMO LLEGUES A LOS RESULTADOS.... en un PFC se busca a veriguar si sabes... (no solo copiar sino conocimientos) por lo cual entra en el ciriterio del director
Avatar de Usuario
por
#303111
Busca Balance térmica cámara.
Hay también programas gratuítos:
Busca en Grupo Disco, tienen una hojita de cálculo
En Pecomak tiene el programa Pecocam
La ventaja es que te aportan datos del producto, temperaturas, etc..

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro