Dudas relativas a la documentación proyectual y dirección facultativa
por
#151463
Muy buenas tardes resulta que voy a legalizar una caldera de agua caliente cuyo combustible sólido pulverizado es hueso de aceituna. La caldera posee un PxV < 10, es de clase C, posee vigilancia indirecta, es de funcionamiento automático y una presión máxima de 4 kg/cm2.
Quisiera saber si en la redacción de la memoria y la ejecución del proyecto de legalización se deben adoptar normativas vigentes o prescripciones de seguridad...etc, diferentes y adicionales a las que se aplican y aparecen en el RAP MIE-AP1 y MIE-AP2 que es lo que yo he utilizado.
¿El proyecto se redactaría como si fuera una caldera de las mismas características pero con combustible por ejemplo de fuel-oil?
Lo que quiero saber , es si por tener la caldera o alimentarse de combustible sólido pulverizado, es necesario la aplicación de otras normativas aplicables a parte de las anteriormente citadas (AP1 y AP2).

Un saludo y muchísimas gracias
por
#151604
La ITC AP1 se aplica a las calderas de agua caliente de más de 200.000 kcal/h para uso industrial.
En ella se contemplan requisitos mínimos tanto para calderas manuales como automáticas y para combustibles gaseosos, líquidos y sólidos.
Para estos los requisitos de vigilancia de llama, tiempos de seguridad etc. son menos restrictivos.
Si adicionalmente no usa combustibles gasosos como apoyo, no requiere cumplir otros reglamentos de seguridad industrial.
Sin embargo probáblemente sí que se tendrán que tener en cuenta las emisiones atmosféricas de este tipo de combustible.