Componentes y tecnología electrónica, regulación, automatización, domótica, inmótica y edificio inteligente. Protocolo KNX, X10, EIB, LON, DALI, DMX, Zigbee, Powerline…
por
#350138
Hola, antes de nada darles las gracias por leer y contestar. Por cierto muy buen foro.

Mi pregunta es la siguiente: tengo un variador (omrom 3g3ev) el cual en la entrada SF tiene una señal que cuando está activa hace que ande el motor y cuando está desactivada se para. Hasta ahí todo normal pero, de otra máquina voy a tener una señal (supongo que será +24) la cual cuando está activa me tiene que parar ese variador. Mi pregunta es: ¿de alguna forma se le podría intercalar un réle a la señal de entrada para que de alguna forma pare?
¿o conectar esa señal a la entrada del variador?,
Las entradas ocupadas son: SC, SF, S1, FR, FC.
De todas formas preferiría usar un relé para no tocar en variador.
Muchas gracias.
Un saludo
Avatar de Usuario
por
#350139
franxiada escribió:Hola, antes de nada darles las gracias por leer y contestar. Por cierto muy buen foro.

Mi pregunta es la siguiente: tengo un variador (omrom 3g3ev) el cual en la entrada SF tiene una señal que cuando está activa hace que ande el motor y cuando está desactivada se para. Hasta ahí todo normal pero, de otra máquina voy a tener una señal (supongo que será +24) la cual cuando está activa me tiene que parar ese variador. Mi pregunta es: ¿de alguna forma se le podría intercalar un réle a la señal de entrada para que de alguna forma pare?
¿o conectar esa señal a la entrada del variador?,
Las entradas ocupadas son: SC, SF, S1, FR, FC.
De todas formas preferiría usar un relé para no tocar en variador.
Muchas gracias.
Un saludo


Yo utilizaría relés con contacto conmutado entre SF y SC y ya tienes resueltas toda la casuística:

- Que el motor mete tensión cuando tiene que estar parado pues utilizas el contacto NC (relé 1 con variador 1).
- Que el motor mete tensión cuando lo quieres mover, utilizas el contacto NA (relé 2 con variador 2).

De ninguna manera yo metería tensión al variador de una fuente exterior, siempre realimentaría las entradas desde la tensión del propio variador (SC).
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro