Componentes y tecnología electrónica, regulación, automatización, domótica, inmótica y edificio inteligente. Protocolo KNX, X10, EIB, LON, DALI, DMX, Zigbee, Powerline…
por
#229652
Hola a todos
Tengo una instalación donde se han montado sondas de temperatura, donde el criterio aplicado para la longitud es de un vástago de la mitad de tubo.
Esto no me parece mal para pequeños diametros de tubería. El problema es que existen tuberias de DN600 hasta DN1000 con sondas respectivas de 300 y 500.
Al paso del fluido, 1,8 m/s mas o menos, todas estas sondas vibran, de tal forma que el vástago de la sonda choca con la vaina que la contiene. El problema es que muchas están perdiendo la precisión, y es un problema que se concentra más en estas sondas.
Creeis que esto puede ser una fuente de error, o puede ser una casualidad?
Respecto a estos grandes diámetros, no creeis conveniente quedarse en una longitud no máxima de 150 mm?

Un saludo
Avatar de Usuario
por
#232903
Donde están colocadas las sondas en las curvas o en el tubo???