Valles escribió:Ojo, no puedes hacer eso.
El CT es de abonado y se usa para consumir energía no para vender.
La cogeneración ha de tener una instalación independiente hasta la red de distribución.
Piensa que los equipos de medida se montan normalmente en el punto frontera, si alguien te dejara conectarte en tu mismo CT estarías autoconsumiendo tu propia energía y vendiendo el excedente, si queda algo. Y supongo que eso económicamente no te interese.
NOTA: Para pedir el punto de conexión, has de tener presentadito el aval previamente ante industria.
no es que no se pueda, que poder se podria poner.. pero el ct que tienes para consumo poco se va a parecer a lo que te van a pedir para generación, pues las protecciones no son ni parecidas, ni en tipo ni en tarado.
En cuanto a autoconsumir, podría ser interesante si te interesa mucho tener cobertura frente a apagones y funcionar en Isla, pero económicamente es ruinoso.
saludos,
Luis
PD: punto de conexión de suministro no es lo mismo ni parecido a punto de conexión de generación. Las líneas eléctricas tienen un bonito efecto diodo, segun parece para las compañias, de manera que una linea te puede vender x potencia y tu puedes vender una fracción de x, como muchíiiiismo x/2.
Ah, y puede que te manden a vender electricidad a las mismisimas quimbambas, haciendo un refuerzo en una subestación en torrelodones (que rima con....) y otra en Viator ...
Saludosbis