#133600
Buenas, quiero calcular un pilar de 5.4m de longitud. Como tengo que calcularlo a mano, primero quería hacerme una idea del perfil que me saldrá usando el Metal 3d. El caso es que para una carga de compresión de 21791 kg, y una carga repartida de viento de 1440 kg/m, me sale un perfil HEB-300.
Haciendo el cálculo a mano me sale que aguanta sobradísimo, por lo que reduzco el perfil. Probando con un HEB-260, ms sigue saliendo una tensión baja. La comprobacion manual que he hecho es:
1) N/Xy·A + My/Wpl,y = 1982kg/cm2
2) N/Xz·A = 324kg/cm2
Siendo Xy y Xz los coeficientes de pandeo.
En el CTE veo que para piezas a flexocompresión hay que aplicar unas fórmulas y unos coeficientes que no he aplicado, ¿es por eso que con el Metal 3d me sale un perfil mayor? ¿La comprobación manual que he hecho yo es válida?
Gracias por adelantado.