- 05 Feb 2009, 22:05
#141961
Estimados compañeros,
Quisiera saber si alguien me puede ayudar en mi rpoceso de cálculo. Estoy calculando una estructura para una instalación doméstica y quiero considerar las acciones del viento. El ángulo de inclinación es de 20º y la ubicación es Canarias. Dicha estructura irá sobre forjado, que normalmente se tratará de forjado unidireccional de viguetas y bovedillas.
Mi duda es si estoy calculando bien los esfuerzos debidos al viento, para ello utilizo el Anejo D del CTE, y utilizo para calcular la presión estática:
Qp = Qe x Ce x Cp
En mi caso Qe = 0.52 KN/m2 por estar en Canarias
¿Sería conveniente usar una densidad mayor por estar cerca del mar para calcular Qe? ¿Qué valores son apropiados?
Ce para Grado de aspereza I y h=10m me sale 2,77
Para calcular Cp me voy a la tabla D.8 Marquesinas a un agua. Aquí me lío un poco ya que no sé muy bien como usar la tabla AGRADECERÍA ALGUIEN ME ACLARASE. Lo que he hecho es para 20º y factor de obstrucción = 1 cojo el valor -3, que resulta ser el más desfavorable en zona C.
Luego,
Qp = 0.52 x 2,77 x -3 = 4.32 KN/m2
Me voy al generador de pórticos de Cype y me creo una estructura con los siguientes datos:
Peso Cerramiento = 20 Kg/m2
Cálculo Sobrecarga Viento s/ CTE para Canarias
CTE para Aceros laminados y conformados.
Exporto a Nuevo Metal 3D
Una vez tengo la estructura en Metal 3D, lo que hago es trasladar los esfuerzos del viento (esos 4.32 KN/m2 a los dinteles de las burras como una carga distribuida en Tm/m) en dirección del eje y global.
¿Es ésto correcto? ¿La carga estática que me da el CTE es paralela al suelo u ortogonal al panel?
Agradecería cualquier aportación.
Gracias de antemano