Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#160615
Hola a todos,

estoy realizando un proyecto de investigación sobre uniones atornilladas y para el pretensado de los tornillos aparece un parámetro en el CTE:

Área resistente del tornillo, definida como la correspondiente al diámetro medio entre el interior y el de los flancos de la rosca.

Da una tabla de valores a partir de diámetro 16, pero yo nocesito para los diámetros 8, 10 y 12. Alguien sabe dónde puedo encontrar dichos valores?

Muchas gracias. Un saludo
Última edición por Julius el 13 May 2009, 22:54, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#160620
M-10 --> As = 0,58 cm2
M-12 --> As = 0,843 cm2

De métrica 8 no se usan habitualmente, y no te puedo decir el valor del área resistente.

P.D: cuando acabes el proyecto espero que nos dejes echarle un vistazo ;)
Avatar de Usuario
por
#160635
Casillas en mano: M8x1.25 D medio 7.188 mm.
por
#160642
Muchas gracias a los dos. Así da gusto, que rapidez.

El proyecto no es gran cosa, es un proyecto de fin de carrera de Ingeniería Industrial y estudia el comportamiento de uniones atornilladas mediante elementos finitos, con el fin de crear un modelo paramétrico y una red neuronal posterior.

Gracias de nuevo. Un saludo. :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro