Según he leído en el manual (te recomiendo que lo leas perfectamente para saber qué significa cada cosa y en qué condiciones se han hecho los cálculos) las cargas dadas son valores máximos admisibles de servicio, considerando cargas permanentes y sobrecargas de servicio. No se si tienes sobrecargas de tabiquería u otras cargas permanentes (solados,..) pero contando solo los 5 KN/m2, y una luz de 4,5+ancho perfil (que si supongo HEB240, no lo veo bien en la foto) serán unos 4,75 m. (tú hazlo exacto). Necesitaremos chapa de 1,2 m., hormigón normal, espesor 12 cm., aguanta para 3 vanos 540 kg, pero para 2 vanos sólo 470 kg, por lo que será necesaria armadura de refuerzo de positivos en la parte inferior del forjado donde hay 2 vanos. Prueba a hacerlo exactamente como te he dicho, e interpola para la luz exacta a ver si llega a los 500 kg. Si no, deberás calcular el armado de positivos en los nervios de la viga