Hola!

Primero de todo deciros que soy nueva en esto. Soy estudiante de arquitectura técnica, tengo un examen pronto y algunas dudas. Como vivo un poco lejos de la universidad, quería saber si podiais ayudarme antes de ir a las tutorias.
Igual las preguntas son un poco tontas, pero espero que podais ayudarme igualemente.

Uno de los ejercicios del examen es plantear un forjado colaborante con estructura de pilares y vigas HEB-240.
El enunciado dice que el fabricante de la chapa puede suministrar longitudes mayores a 15m y que el canto del forjado con la chapa incluida tiene que ser de 12cm.

Debo utilizar la chapa de menor espesor posible soportando una sobrecarga admisible uniforme relativa a un uso de hipermercado (según CTE DB SE-AE = 5kN/m2) despreciando la carga concentrada.

La planta es de 648x1446, dividida por las vigas formando 3 cuadrados, los 3 de 450x600, pero en el último hay un hueco libre de 450x200.

El objetivo es:
-Hacer la disposición de la chapa
-Colocar el armado de negativos, ubicacion, diámetro y longitud
-Mallazo de reparto
-Conectores
-Bordes perimetrales y unas secciones en puntos singulares.

Para ello me facilitan el catálogo MT-76 de Hiansa.

La duda es, dentro de las tablas de hormigón normal, como seleccionar el tipo de chapa y porqué.
Las tablas se dividen según el número de tramos. ¿cual debo escoger?
He estado mirando otras preguntas en este foro y otras páginas, pero no acabo de aclararme con los tramos.

Se agradece mucho la ayuda.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#273060
Desconozco qué catalogo tienes exactamente. En cualquier caso te adjunto enlace donde viene también explicado todo lo referente a su cálculo y montaje:
http://www.construnario.com/diccionario ... 0mt-76.pdf
Para seleccionar la chapa tienes que ver la luz de cada tramo de tal forma que la misma aguante tus cargas (peso+sobrecarga, en las tablas se dan valores máximos que soporta para cada luz), tomando el espesor marcado
Respecto al número de tramos, en la parte inferior tienes 2 y en la superior 3: piensa en una viga continua apoyada en la vigas verticales
Saludos
Avatar de Usuario
por
#273061
por cierto, la luz se toma entre ejes de vigas, no lo que miden los cuadros como tu los llamas (has de sumar 1/2 ancho de viga mas)
por
#273081
Muchas gracias! Ahora podré resolverlo por fin.
El catálogo ya lo tenía pero al no saber qué escoger no podia empezar a dibujar.

Una última duda (espero, seguro que cuando empiece a dibujar, me saldrán algunas más).
¿Qué espesor debería coger para cumplir con las exigencias del enunciado? ¿0.8, 1 o 1,2? ¿y porqué?

De nuevo muchas gracias, estigia76.
Avatar de Usuario
por
#273198
Según he leído en el manual (te recomiendo que lo leas perfectamente para saber qué significa cada cosa y en qué condiciones se han hecho los cálculos) las cargas dadas son valores máximos admisibles de servicio, considerando cargas permanentes y sobrecargas de servicio. No se si tienes sobrecargas de tabiquería u otras cargas permanentes (solados,..) pero contando solo los 5 KN/m2, y una luz de 4,5+ancho perfil (que si supongo HEB240, no lo veo bien en la foto) serán unos 4,75 m. (tú hazlo exacto). Necesitaremos chapa de 1,2 m., hormigón normal, espesor 12 cm., aguanta para 3 vanos 540 kg, pero para 2 vanos sólo 470 kg, por lo que será necesaria armadura de refuerzo de positivos en la parte inferior del forjado donde hay 2 vanos. Prueba a hacerlo exactamente como te he dicho, e interpola para la luz exacta a ver si llega a los 500 kg. Si no, deberás calcular el armado de positivos en los nervios de la viga
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro