Perdona que no te haya contestado antes pero es que he estado liado.
Raquel escribió:Yo había pensado ponerle el viento al mástil, más el que le corresponde al cartel, el peso del cartel y el momento que proporciona el viento. Me han comentado que llo calcule también con torsión.
Correcto, pero mira que no haya otras cargas como luminarias (viento), pasarelas de mantenimiento, etc... ¡Que no se te pase nada, vaya!
En referencia a la torsión, en el SE AE-7 3.2.2.2, aplica una excentricidad del 5 % en la aplicación de la carga de viento y ello provoca esfuerzos de torsión. Otro tipo de consideración por torsión, yo no la veo.
Raquel escribió:Entonces las cargas que me comentas, Jordi, las pondrías para calcular el propio cartel y aumentarías el peso del cartel un tanto por ciento para tenerlas en cuenta para calcular el mástil? o lo harías de otra manera?
A mi no me gusta aplicar coeficientes raros para mayorar cargas, pero cad uno tiene sus preferencias y gustos.
Espero haberte clarificado algo.