ricardo - proaxis escribió:Hola buenas, este es mi primera cuestión en el foro.
Me han hecho una consulta en referencia a la viabilidad de una fijación expansiva sobre gunita proyectada en obra. Dicha gunita arroja un valor de 35 MPA de tensión admisible, equivalentes a 3,5 N/cm2.
Aplicando una fijación expansiva de M12 comercial de 110 mm de largo el fabricante indica un par de 60Nm.
Entiendo que para sacar la tensión que aplica la fijación al terreno simplemente tenga que dividir los N aplicados por la superficie total de contacto de la fijación sobre el terreno?
Quizás sea muy simple la cuestión pero me gustaría cerciorarme de dar el dato bien. La fijación es para una linea de vida y podéis imaginar la importancia del tema.
Muchas gracias de antemano por vuestra colaboración.
Hola:
1. 35Mpa=350Kp/cm2=3500 N/cm2. Esta es la resistencia a compresión del hormigón con el que han gunitado.
2. En funcion de la dirección de la aplicación de la carga, (si solo hay tracción, si hay tracción mas cortante....) y de un monton de parametros mas vas a tener una capacidad resistente de cada tipo de
fijación expansiva.
Cada fabricante dispone de fichas de sus productos indicando las capacidades de los mismos.
Para ver como se calcula te dejo un documento interesante que he encontrado: http://empresa.wurth.es/pdfs/anclajes/a ... _tomo1.pdf
TE recomiendo tambien un software de una casa muy conocida: http://www.hilti.es/holes/page/module/t ... Oid=-77290
Y otro mas por si acaso: http://www.fischer.es/nova/index_iberica.htm
Un saludo