Buenos días,
Estoy realizando el diseño de una nave industrial metálica pequeña (10 x 30 m, a dos aguas y altura cumbrera 6 metros). Ya he realizado todo el dimensionamiento de las secciones de la nave, me salen pilares IPE 270 y vigas IPE 200. Ahora estoy calculando las uniones y no hay manera de que me las calcule (sólo 6). He mirado los comentarios que habeis escrito al respecto en otros temas y no hay manera que se solucionen los nudos. Los nudos que yo considero que deberían de colocarse si que están en las tipologías de nudos.... aunque el error que me da es "No se ha podido aplicar ningun tipo de unión a este nudo".
Agradecería mucho que pudierais ayudarme ya que esta es el primer proyecto de este tipo que realizo y no hay manera de terminarlo
Muchas gracias
P.D. No sé como puedo mandaros una imagen de los nudos....