Hola mauclema, cuando una unión te aparece en ese color anaranjado significa que la unión se ha resuelto parcialmente. En tu caso me juego unas cervezas a que la unión que no te resuelve es la de las vigas IPE 60 (o 80, no veo bien) con los dinteles, mientras que lo que es la unión de la cruz de san andrés en sí si que la resuelve.
No se si estas resolviéndolo con uniones soldadas o atornilladas. No soy un experto en uniones, de hecho esos cálculos los dejo en manos de otras personas, pero tratándose de un PFC creo que en los planos podrías indicar que esa unión se resuelve del mismo modo que las vigas de atado entre pórticos con los pilares de estos (unión articulada, las de Tipo 10 por lo que veo en la imagen).
Eso sí, espero que si tienes la oportunidad aprendas a calcularlas manualmente, el manual del Nuevo Metal 3D explica bien el caso de las uniones soldadas, pero yo no he entendido aún del todo a partir de que datos obtiene las tensiones en los cordones de soldadura para hacer después las comprobaciones.
Saludos
No se si estas resolviéndolo con uniones soldadas o atornilladas. No soy un experto en uniones, de hecho esos cálculos los dejo en manos de otras personas, pero tratándose de un PFC creo que en los planos podrías indicar que esa unión se resuelve del mismo modo que las vigas de atado entre pórticos con los pilares de estos (unión articulada, las de Tipo 10 por lo que veo en la imagen).
Eso sí, espero que si tienes la oportunidad aprendas a calcularlas manualmente, el manual del Nuevo Metal 3D explica bien el caso de las uniones soldadas, pero yo no he entendido aún del todo a partir de que datos obtiene las tensiones en los cordones de soldadura para hacer después las comprobaciones.
Saludos