Resistencia y estabilidad, aptitud al servicio, acciones en la edificación, cimientos, estructuras de acero, fábrica, madera
por
#8130
Hola amigos, tengo 1 problema con las placas de anclajes:

Os comento, dicha construcción es entremedianeras, por tanto, cuando edito las placas las colocos de tal forma que no sobresalga de ni solar, cuando le doy dimensionar, las dimensionas todas excepto, las placas que aguanta los porticos con mas luz, el error que sale es que existe 1 vuelo superior.

Las ponqo centradas, y cumplen todas!!!!!!

Que me esta pasando?¿

Las generos en Metal 3D, y luego las exportos a cype-cad para el calculo de las zapatas y vigas....!!!!!!!!
por
#9372
Las placas medianeras sin vuelo inicial o final y esfuerzos importantes puede que no te den una solución de cálculo directo de dimensionamiento. Tantea dimensiones y comprueba. Si no estás muy ducho en ese tema, articula y se te soluciona, aunque te aumentarán los perfiles del pórtico. Te va a dar lo mismo a efectos de cálculo de la placa Metal 3d y CYPECAD, otra cosa es las zapatas medianeras.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro