Buenas tardes,

estoy realizando unos planos eléctricos para Sudamerica y me comenten que en la acometida de allí me pondrían solo 3 fases y neutron, ya que la tierra solo la tienen para transformadores.

En este caso debería conectar la tierra de los motores al neutro?
Avatar de Usuario
por
#363784
Jansan escribió:En este caso debería conectar la tierra de los motores al neutro?
Si haces ESO en un esquema tipo TT , anulas la capacidad del ID de actuar.

Comprueba qué tipo de esquema es.