Hola,
Alguien sabe si las normas de la CEA (European insurance and reinsurance federation www.cea.assur.org) tienen algún valor en España? Son las normas CEPREVEN la trasposición de estas? por lo que he visto la CEA 4001 es casi igual a la EN 12845.
Saludos :saludo
por
#115492
Respuesta que me han dado en CEPREVEN:

Efectivamente, la Norma de obligado cumplimiento para rociadores es la EN 12845. Adicionalmente el cliente o el asegurador pueden solicitar el cumplimiento de otras normas que se encuentran en el ámbito “voluntario” como CEA, NFPA, o FM.

De cara a la legalización de las instalaciones, habrá que justificar el cumplimiento de norma EN 12845, salvo que se hayan instalado rociadores de nuevas tecnologías, no considerados en la norma EN, que se deben diseñar según una norma de reconocido prestigio (donde se podría usar alguna de las anteriores).

Un saludo,