En un proyecto de ventilación de un aparcamiento, al justificar el DB-SI, en un aparcamiento tengio unas dudas:

Cómo se justifica la sección SI, intervención de bomberos.

Después, repito que es un proyecto de ventilación, sería necesario un hidrante en este caso, en el caso que no exista ( lo ignoro pero casi afirmaría que no hay), lo omito? demás de otras cosas que no cumplen


Saludos
Avatar de Usuario
por
#125670
Proyecto de ventilación donde se justifica la SI 5? por que? :shock:
por
#125677
Solo pregunto, por si me falta "algo" en este proyecto
por
#125781
Hola:

El SI 5 sólo hay que justificarlo en edificios con altura de evacuación descendente superior a 9 m.