Hola!

El CTE exige la colocación de BIE's en uso administrativo "si la superficie construida excede de 2.000 m2".


Se refiere a la superficie total de las oficinas? o se refiere a la superficie de los sectores de incendio?

Es que tengo todos los sectores inferiores a 2.000 m2, pero todos ellos sumados si que sobrepasan este número.


El RD2267 siempre se refiere a los sectores, pero en este caso no especifica nada (o al menos no lo he visto). Como lo hacéis vosotros?
por
#150185
La superficie a la que se refiere el CTE es la de todo el establecimiento, independientemente del número de sectores.

Te lo indica la tabla 1.1 del DBSI 4:


""Uso previsto del edificio o establecimiento

Administrativo
Bocas de incendio: Si la superficie construida excede de 2.000 m2. (8)""



Si buscas un poco encontrarás temas como este:

viewtopic.php?f=8&t=15404&hilit=superficie+construida

saludos