Wenas compañeros, me toca legalizar una instalacion de contra incendios donde me encuentro que la red de bies e hidrantes la meten por la misma tuberia (de 6") y no tengo claro si esto se puede hacer y en las normas no encuentro nada. ¿sabe alguien si en la normativa/reglamentacion de PCI se dice algo al respecto o por vuestra experiencia en situaciones similares como lo habeis podido justificar o como no, echar para atras la instalacion?

Gracias
Avatar de Usuario
por
#164105
porrina escribió:Wenas compañeros, me toca legalizar una instalacion de contra incendios donde me encuentro que la red de bies e hidrantes la meten por la misma tuberia (de 6") y no tengo claro si esto se puede hacer y en las normas no encuentro nada. ¿sabe alguien si en la normativa/reglamentacion de PCI se dice algo al respecto o por vuestra experiencia en situaciones similares como lo habeis podido justificar o como no, echar para atras la instalacion?


Es perfectamente aceptable :yep , de hecho, la red exterior de hidrantes, pasa a convertirse en red de suministro de agua, con las consiguientes limitaciones :ein .
por
#164107
unomas escribió:
porrina escribió:Wenas compañeros, me toca legalizar una instalacion de contra incendios donde me encuentro que la red de bies e hidrantes la meten por la misma tuberia (de 6") y no tengo claro si esto se puede hacer y en las normas no encuentro nada. ¿sabe alguien si en la normativa/reglamentacion de PCI se dice algo al respecto o por vuestra experiencia en situaciones similares como lo habeis podido justificar o como no, echar para atras la instalacion?


Es perfectamente aceptable :yep , de hecho, la red exterior de hidrantes, pasa a convertirse en red de suministro de agua, con las consiguientes limitaciones :ein .



Gracias por tu respuesta unomas, en este caso la red de hidrantes se alimenta desde el mismo deposito, es decir, no van enganchados a la red publica, entiendo que la instalacion sigue siendo valida ¿ o no?.
Avatar de Usuario
por
#164114
Mientras cumplas con la reserva mínima de agua, no veo ningún problema :nono2 .

:saludo
Avatar de Usuario
por
#164123
porrina escribió:Gracias por tu respuesta unomas, en este caso la red de hidrantes se alimenta desde el mismo deposito, es decir, no van enganchados a la red publica, entiendo que la instalacion sigue siendo valida ¿ o no?.


El RSCIEI lo permite y da una tabla con las reservas en caso de simultaneidad de varios sistemas que comparten depósito.
por
#164152
porrina escribió:Wenas compañeros, me toca legalizar una instalacion de contra incendios donde me encuentro que la red de bies e hidrantes la meten por la misma tuberia (de 6") y no tengo claro si esto se puede hacer y en las normas no encuentro nada. ¿sabe alguien si en la normativa/reglamentacion de PCI se dice algo al respecto o por vuestra experiencia en situaciones similares como lo habeis podido justificar o como no, echar para atras la instalacion?

Gracias


Se puede hacer, pero no de cualquier manera. Lo regula la norma UNE 23500 1990 en el punto 6:

"Tipos y condiciones de la red general de distribución"


saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro