Estabilidad al fuego pilares metalicos en medianería. (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#167182
Buenos días, estoy preparando un proyecto para una industria (Nave 2 en el plano adjunto) en una nave adosada a otras con estructura metálica independiente (doble pilar, configuración Tipo B), por lo que para riesgo bajo y en planta sobre rasante la estabilidad al fuego sería R-60 (Tabla 2.2 del Anexo II del RSCIEI). La duda surge en la medianería, porque los pilares están parcialmente embebidos en el muro ¿que grado de estabilidad al fuego deben tener dichos pilares?, ¿se podría aplicar a estas naves la Tabla 2.3 del Anexo II y aplicar una R-15 a la estructura principal de cubierta?.

Una de las medianerías está realizada con bloque de hormigón de 20cm de espesor y la otra con doble panel de 12cm de espesor.

Plano -> http://www.4shared.com/file/111949725/4 ... sulta.html
por
#167278
A falta de otra opinión mejor fundada, pienso que esos pilares deben tener una REI de 120. Quieras o no, esos pilares forman parte de la medianera y están en contacto con los pilares del vecino.

Toca forrarlos.