alp escribió:Hola tengo la duda si con el CTE el reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios ha quedado derogado, ya que tengo una instalacion en la que quieren que modifique la altura de instalacion de las BIES ya que estas no cumplen la exigencia de que la valvula y la boquilla deben quedar a 1.50 mts del suelo.Estan colocadas a 1.50 su centro geometrico ,pero no las valvulas.
Pues eso no estaba seguro de su vigencia.
El RIPCI está en vigor.
El RIPCI te da opción en bie 25 de elegir su altura de instalación:
- Válvula y lanza a 1,50 m como máximo.
-
Centro de la bie a 1,50 m como máximo.
La exigencia que comentas puede ser debida a:
¿Cuál es el centro de una bie 25?
Respecto a esto es un problema de fechas y de cambio de norma de fabricación de bies
El ripci se publica en el año 1993. En esa fecha la norma de fabricación de bies exigía que todas las bies dispusieran de armario.
Se "tomaba" como centro de la bie el centro del armario.
En la OD del ripci de 1998 en la bie 25 deja de ser obligatorio el armario, pudiendo no existir o adoptar formas y características muy variadas.
Se "toma" como centro de la bie el centro de la devanadera.
En mi opinión, hasta aclararse en el futuro "ripci" cual es el centro de la bie (si se aclara) deberían darse por correctas ambas posibilidades.
¿Te aplican sólo el RIPCI o te aplican además una norma autonómica o local?
saludos