KAIRO escribió:Dispongo de una nave industrial dotada de 5 BIES Y 195 Rociadores. Para el cálculo del caudal del grupo de presión he procedido de la siguiente manera.
El sector de incendio en el cual se ubican las BIES tiene riesgo medio, por lo tanto, la simultaneidad de las BIES a tener en cuenta sería la de 2. Así pues, considero un caudal de Q = 102.2 = 204 l / min.
Creo que te equivocas, porque las BIE's que te corresponden son de diámetro 45 mm, es decir, 200 l/min x 2= 400 l/min.
KAIRO escribió:Los rociadores funcionan por sectores; por lo tanto, a la hora de estimar un caudal para el grupo de presión se haría teniendo en cuenta un % de ellos funcionando simultaneamente ( mi pregunta es esa ) !!! ..
Si es así, mis cálculos serían los siguientes:
Considerando un caudal por rociador de 27 l / min
17 % de 195 = 34 rociadores
Qrt = 34 . 27 = 918 l / min
Creo que te vuelves a equivocar. La cantidad de rociadores en funcionamiento no se estima así, a la buena de Diós, sino que va en función del área de diseño.
KAIRO escribió:Alguien me podria decir tambien como interpretar la siguiente expresion:
Según el apartado 6 del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales cuando coexistan sistemas de BIES y de Rociadores Automáticos el caudal requerido será Qra / Rra.
Pues que la reserva de agua ha de ser la calculada para el sistema de rociadores y el caudal necesario también el del sistema de rociadores.