Muy buenas,

Alguién me podría decir si se permite algún rango de perdidas de presión en la realización de las pruebas hidraúlicas en una red de PCI.

En concreto, yo he empleado la norma UNE-23.500 para hacer las correspondientes pruebas hidrúlicas en el sistema, lo que me ha obligado a probarlo a 15 bar durante dos horas. Una vez finalizadas las pruebas tenía una presión de 14 bar. ¿Es admisible este resultado? ¿hay algún margen para que se de por buena la prueba? ¿dónde puedo encontrarlo?

Muchas gracias de antemano.

Un saludo.
por
#205474
En la 23.500 aparece esto.
Tienes que mantener los 15 bar las dos horas y comprobar que los litros que han fugado (los que has introducido, puedes usar una garrafa grande para medirlo) son menos que los 0,05 litros por cada unión de la red. Este punto se firma en el boletín.
Es una prueba curiosa.
Saludos!