Salida de emergencia a través de zonas comunes. El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#224846
Hola:

Se me ha planteado el caso de un local (restaurante) que para la evacuación de su personal, le podría venir bien utilizar como salida de emergencia un vestíbulo de independencia que da a la zona de garaje del edificio. El edificio es un edificio residencial y el técnico municipal me comenta, que según el apartado 1.a) del SI-3, los recorridos hasta espacio exterior seguro tienen que estar situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio.

Sin embargo, según el apartado 1.b) Las salidas de emergencia del local podrán comunicar con un elemento común de evacuación a través de un vestíbulo de independencia diseñado para dicha circunstancia.

La cuestión es: Esta excepción es sólo válida para salidas de emergencia que no comunican con espacio exterior seguro?? :o

O el apartado 1.b) es una excepción implícita del apartado 1.a???

Gracias
por
#224860
La opción b es complementaria y no exclusiva, es decir, sí, las salidas de uso habitual han de ser independientes, pero el DB SI te permite que las salidas de emergencia sí se comuniquen con zonas comunes del edificio en el que se sitúe la actividad, intercalando un V.I.

Pero ojo que tú no estás accediendo a zonas comunes del edificio, es decir, una escalera del mismo, sino a un V.I. del aparcamiento. Podría ser aceptable, si lo argumentas correctamente ante el técnico y, siempre y cuando, a ese V.I. no den puertas de locales de riesgo especial medio o alto. En este último caso, la opción no sería aceptable y dichos LRE necesitarían sus propios V.I. para poder utilizar tú, el otro V.I.
por
#224863
Gracias 1-.

Sí, las salidas de uso habitual son otras.

Pero matizando.

El vestíbulo de independencia estaría dentro mi local, no sería específicamente del aparcamiento, como tú pones. Por lo tanto, también estaría asegurado que no comunica con zonas de riesgo especial.

Sería válido asi, en ese caso?
por
#224868
Sí, sólo que también se te alica el apartado 3 de la definición de Salida de Planta.

Sigue siendo válida tu opción.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro