Buenos días,

Vamos a realizar una instalación de un sistema de rociadores en Inox y tenemos una duda con el tipo de montaje a realizar, en un principio el planteamiento era realizarlo totalmente soldado pero nos han comentado que la red contra incendio debe de ser desmontable. ¿Alguien me podria decir donde esta esto indicado?¿es una recomendación o una obligación?

Muchas gracias por la ayuda de antemano.

UUn saludo.
Última edición por RoberSan el 18 Ene 2011, 19:07, editado 1 vez en total
por
#252773
Hola... ¿La 12845 no dice algo así como que no se puede soldar en obra los tubos de menos de 50mm y ningún tubo in situ?
por
#252840
Tamés, exactamente es eso lo que dice la norma pero además dice cosas como que no se puede soldar, cortar con soplete o aplicar alguna tecnología de calor in situ, por lo que supongo que se podrá soldar lo que se pueda montar y lo que no habrá que mecanizarlo allí ya sea roscando o ranurando.