- 19 Ene 2011, 08:26
#252878
Como dice TAMA58, determinas si por algún sector y riesgo te hace falta instalar hidrantes y entonces, los distribuyes tal y como establece la normativa.
La reserva, es la que dice el RSCIEI, para UN sector.
La pregunta inmediata es: ¿Y qué pasa entonces si sólo necesito dos hidrantes (por ejemplo), pero tengo 10 rodeando el edificio para cumplir con los requerimientos de distancias?
Pues la clave está en el número de casetas con mangueras que tengas distribuidas alrededor del edificio, pues los bomberos no saben cuántos hidrantes has considerado en el diseño, sólo saben que llegan y pillan las mangueras que haya disponibles, las "enchufan" y "a regar", o lo que es lo mismo, la dotación de mangueras previstas (léase casetas), es la misma que el número de hidrantes/bocas a contemplar en funcionamiento.