Hola:

Tengo un establecimineto industrial clasificado como Riesgo Ordinario Grupo 2 y se dispone de una red exterior de hidrantes con 4 elementos de 80mm y una red interior de BIES con 6 elementos de 45mm y 10 elementos de 25mm. Mi pregunta es cual debe de ser la capacidad mínima del depósito de reserva de agua.

Muchas gracias por ayudarme
por
#289821
El volumen mínimo de almacenamiento se puede ver en la guía técnica de aplicación del reglamento de seguridad antiincendiso.
De todos modos se puede establer una simultaenidad del 100% y el tiempo de uso que tiene que tener cada uno de los puntos, así ya sabes el volumen, eso sí, será siempre mayor que aplicando el método indicado en la guía técnica (incluso en el propio decreto viene puesto, creo recordar)