Hola,
Si todo es para tratamiento de agua (sin oficinas u otros) aplica RSCIEI.
Por lo que dices, de carga de fuego seguramente te saldrá nivel Bajo 1.
Si los edificios están separados más de 3 metros serán tipo C con lo que no te harán falta ni BIE's ni hidrantes.
Respecto la evacuación, consulta la guía de aplicación del RSCIEI que te remite al CTE en para esa apartado (tienes que mirar los 2 a la vez).
Si es riesgo bajo puede te sirva lo de los 100 m si se justifican los materiales de construcción.
Sí, pero como el uso es industrial entiendo no aplica esa parte (SI4) del CTE. Tendrás que mirar lo que marque el RSCIEI, por ejemplo si se requiere escalera protegida para evacuación asecendente.
Si todo es para tratamiento de agua (sin oficinas u otros) aplica RSCIEI.
Por lo que dices, de carga de fuego seguramente te saldrá nivel Bajo 1.
Si los edificios están separados más de 3 metros serán tipo C con lo que no te harán falta ni BIE's ni hidrantes.
Respecto la evacuación, consulta la guía de aplicación del RSCIEI que te remite al CTE en para esa apartado (tienes que mirar los 2 a la vez).
Si es riesgo bajo puede te sirva lo de los 100 m si se justifican los materiales de construcción.
Aquinohayquienviva escribió:Basándome en lo que menciona el anejo A del SI del CTE referente a zonas de ocupación nula:
Deben cumplir los límites que se establecen para los recorridos de evacuación hasta las salidas de las mismas o de la planta pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura de evacuación de un edificio.
Entonces por un lado la evacuación ascendente “ya no supera los 6 metros” por lo que me podría ahorrar la instalación de hidrantes a no ser que para ello computen los 15.500 m2 de superficie del terreno (nivelado con hormigón) ya que construidos (edificaciones accesibles sin computar los depósitos) son menos de 5000 m2.
¿Esto es así?
Sí, pero como el uso es industrial entiendo no aplica esa parte (SI4) del CTE. Tendrás que mirar lo que marque el RSCIEI, por ejemplo si se requiere escalera protegida para evacuación asecendente.