Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#256054
Buenos días; En un estadio de futbol que por CTE tiene que llevar BIEs, ¿se tienen que instalar también en la zona de gradas? Las gradas están encima de la zona de vestuarios y demás que ocupa un lateral del campo y tienen la típica cubierta que cubre sólo una parte de éstas sin cerramientos laterales.
Gracias de antemano.
por
#257305
Tamés escribió:Buenos días; En un estadio de futbol que por CTE tiene que llevar BIEs, ¿se tienen que instalar también en la zona de gradas? Las gradas están encima de la zona de vestuarios y demás que ocupa un lateral del campo y tienen la típica cubierta que cubre sólo una parte de éstas sin cerramientos laterales.
Gracias de antemano.



Para mí, la respuesa es NO, en la medida que los medios activos de protección contra-incendios (las BIEs para las gradas, e incluso, si te llegaran a pedir, como a mí, la Detección de incendios de esa zona, bajo la cubierta) no se consideran necesarios para la protección de las personas, sino que únicamente están pensadas para la limitación de los daños materiales.

Mira las Consultas de 27/12/2010, en la página 45, así como la que hay en la pág 2 (ámbito de aplicación).

El resto del SI, sí es aplicable, pero la parte de las instalaciones, para esa zona no tiene sentido.

Como siempre, el SI es de mínimos, y tú puedes hacer cosas alternativas: por ejemplo, determinar una mejor reacción al fuego de las sillas de las gradas (en principio es el único foco posible de un fuego) para convencer a las autoridades de control.

un saludo...
por
#257324
Revisa también el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
por
#258292
unomenos escribió:Revisa también el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.


¿Pero no estaban derogados, al menos, los artículos del RGPEPAR que hacen referencia a las instalaciones de PCI que debe llevar un local de éstos...?... :alarma :alarma

....porque yo entiendo (para BIEs, extintores) que se aplica el CTE... :)

Un saludo...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro