Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#258969
Buenos días a todos, estoy realizando mi PFC y tengo que calcular una red de rociadores en un almacen. Pero me surge una duda, los puntos de mi red de rociadores en los que la tuberia se divida en tres salidas, es decir, como un signo +, ¿cómo dimensiono el caudal y la presion de entrada?,Obviamente conozco las tres salidas. Cuando se trata de una T lo calculo de la siguiente manera
Q'=Q1*raiz(P2/P1)
Q''=Q2*raiz(P1/P2)

Q=Q1+Q''
Q=Q2+Q' y se toma como caudal de entrada el mayor de los dos con la presión mayor.

¿estoy en lo correcto? y ¿como sería el caso de tres salidas?.
Muchas gracias.
Saludos.
por
#289822
y lo de conservación de masas no vale? el caudal que entra es igual al que sale por las 3 vías, y como tienes que la presión en el inicio de las 3 ramas tiene que ser la misma, el resto ya sale solo, no?