Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#327021
Hola de nuevo:

He ido a realizar una revisión a una instalación centralizada, realizada en el año 2011.
Consta de dos calderas murales de condensación a gas con una potencia total de 134Kw, a parte de otros componentes: Bombas acumuladores y demás.

Para el acceso a la misma tienen, lo que llamamos vestibulo técnico. Un recinto anterior que da acceso a varios locales donde se alojan los cuadros de contadores de electricidad, aguas, servicio de telecomunicaciones y el propio acceso a la sala de máquinas.
A este vestibulo se accede desde el portal del inmueble, no desde el exterior.

La costumbre es que siempre solemos encontrar el cuadro electrico en el vestibulo, pero en este caso está en el interior de la sala de máquinas.

¿Es correcta su ubicación?

Gracias
Un saludo
por
#327887
no, no es correcta. el cuadro siempre tiene que estar fuera de la sala de calderas. ahora, también te digo, es de lo más normal y no conozco ningún caso que una inspección haya ordenado cambiarla de ubicación.
Avatar de Usuario
por
#327889
Katy escribió:¿Es correcta su ubicación?

Gracias
Un saludo
En general, SI ;

IT 1.3.4.1.2.2. Características comunes de los locales destinados a sala de máquinas.
Contenido
el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor general estará situado en las proximidades de la puerta principal de acceso. Este interruptor no podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de la sala;

Pero hay alguna excepción

IT 1.3.4.1.2.4 Sala de Máquinas de Riesgo Alto
Contenido
Además de los requisitos generales exigidos en los apartados anteriores para cualquier sala de máquinas, en una sala de máquinas de riesgo alto el cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en la sala o, por lo menos el interruptor general y el interruptor del sistema de ventilación deben situarse fuera de la misma y en la proximidad de uno de los accesos.

Se considera Riesgo alto, si es edificio es de Publica concurrencia, o si la sala trabaja a temperaturas > 110ºC


NOTA
Contenido
NO confundir este indice de riesgo, con el utilizado para las ocndiciones de PCI, donde es:
    Riesgo Bajo si 70 < P < 600KW
    Riesgo Medio si 600KW < P


NOTA II
Contenido
NO confundir el CUADRO, con el elemento de seguridad, o int General. (la SETA); ya que es esta la que ALMENOS debe estar fuera en riesgo alto. Vamos,que el CUADRO podría estar siempre dentro.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro