JoRDi_GTC escribió:unas dudas:
1-tienes acceso directo desde cada oficina a la calle?
2-si consideras el pasillo recorrido alternativo podría ser EI30.
3-la escalera de emergencia es protegida o especialmente protegida? no tendrías que tener vestíbulo independencia para su acceso? en caso de escalera protegida no pueden dar cuarto de limpieza ni instalaciones.
4-en lo de sectorizar la oficina nueva depende de si es una actividad nueva, licencia nueva, o si el edificio entero está considerado como edificio de oficinas, vivero de empresas o similar... en tema de resistencia al fuego ya lo dices bien
Gracias Jordi por contestar, te indico:
1- Si, por la escalera de emergencia en cada extremo de planta. Por el vestibulo del hall de ascensores tienes acceso al hall de planta baja y de ahí a la calle a través de unos tornos de entrada.
2- La idea es considerarlo como recorrido alternativo. No sería EI 90?, no tendría entonces que ventilar este pasillo e instalar compuertas cortafuegos para el paso de conductos estre oficinas y oficina ampliada y pasillo?
3- La escalera, a priori, es protegida, pero no tengo el proyecto de ejecución para confirmarlo. El edificio es de 2002 pero tiene licencia de funcionamiento y de isntalaciones generales.
4- El edificio completo está considerado como oficinas y la actividad de la zona a ampliar es la misma que la del modulo A1. La oficina B1permanece desocupada, pero cuando se ocupe casi con toda seguridad será diferente actividad con licencia independiente. Cómo lo ves?