- 07 Mar 2014, 23:25
#335863
intentaré resumirte los procedimientos por partes:
Sistemas de deteccion, necesitas comprobar en la central si la central funciona quitandole el fusible de la red, si marca averia de alimentacion al quitarle las baterias, la tension de las mismas, si las zonas marcan averia y alarma ( averia soltando un terminal de la zona y alarma poniendo una R=1K entre los terminales, este ultimo valor depende de la central), comprueba que todas las sirenas suenan perfectamente, pulsa todos los pulsadores, mira aver si tu central interactua con otros elementos como apertura de puertas o extractores o pps, las lineas se pueden comprobar con las pertigas o con el polimetro sabiendo los valores, el primer sistema es el mas fiable.
En los grupos, los primero que debes mirar antes de nada es si la llave del cuadro corta correctamente ya que estas con trifasica, en este punto debes hacer comprobaciones electricas y de fontaneria. Primero cierra la impulsion (tubo que va a bies) y juega en ese momento con el retorno. Comprueba que la hidrosfera tiene presion abre lentamente el retorno con la ppal apagada para ver si la jockey salta antes de los 4 kg, cierra la llave y mira cuando corta, el mismo procedimiento con la jockey apagada y la ppal en auto (esta ultima la paras tu), con esto compruebas presostatos, abre al maximo el retorno con las dos bombas en auto para que funcionen las dos a la vez y haz circular el agua del algibe durante un rato. Cierra retorno y abre impulsion, apaga ppal y vete a probar mangueras, hidrantes y lo que tengas (pero con el llenado cortado), cuando termines abre llenado y comprueba que funciona (como la cisterna del wc), comprueba fusibles y tensiones en el cuadro, que los contactores los termicos y todo lo demas entran correctamente y que si quietas las bateria te da el error, dependiendo de la instalacion levanta el nivel del algibe para ver que te marca la carencia de agua, compueba que el giro de los motores es el correcto, si el deposito de cebado tiene agua (en caso de que tenga) que todas las llaves abren y cierran correctamente y por ultimo la curva del motor, para que te hagas una idea en una instalacion media con 3 bies, 3 pulsadores, etc de un garaje puedes tardar unas 4 horitas mas o menos haciendo lo todo solito.
Espero haberte sido de ayuda