Tengo un pequeño problema con la interpretación del punto 7 del anexo II del RSCIEI "ventilación y eliminación de humo..."
La nave que estoy proyectando es de riesgo medio, de 1 único sector de incendio conformado por oficinas (75m2) y almacén (750m2).
Según entiendo yo, en el punto 7.1.b sectores de incendio con actividades de almacenamiento, aplicando la formula de 0.5m2/150m2 multiplicado por la superficie total construida (825m2) resulta que necesito únicamente 2,75m2 de huecos para el desalojo del humo (superficie aerodinamica).
Puesto que existen 4 ventanas de 3m x 1.5m, sería suficiente? (entiendo que el coeficiente de descarga de las ventanas es 1) o debería instalar exutorios?
Desgraciadamente encontrar la norma UNE 23585 me ha resultado imposible y acercarme al colegio unicamente para consultar esto... me parece excesivo y pagar por una norma para un PFC queda descartado. :D