Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#348878
Hola a todos,
Tengo un pequeño problema con la interpretación del punto 7 del anexo II del RSCIEI "ventilación y eliminación de humo..."

La nave que estoy proyectando es de riesgo medio, de 1 único sector de incendio conformado por oficinas (75m2) y almacén (750m2).

Según entiendo yo, en el punto 7.1.b sectores de incendio con actividades de almacenamiento, aplicando la formula de 0.5m2/150m2 multiplicado por la superficie total construida (825m2) resulta que necesito únicamente 2,75m2 de huecos para el desalojo del humo (superficie aerodinamica).

Puesto que existen 4 ventanas de 3m x 1.5m, sería suficiente? (entiendo que el coeficiente de descarga de las ventanas es 1) o debería instalar exutorios?

Desgraciadamente encontrar la norma UNE 23585 me ha resultado imposible y acercarme al colegio unicamente para consultar esto... me parece excesivo y pagar por una norma para un PFC queda descartado. :D

Gracias de antemano, un saludo.
por
#349938
Una ventana normal no sirve para evacuar el humo. Debe contar con un accionamiento eléctrico-mecánico que asegure su apertura en caso de incendio en todo momento. Estos motores deben poder soportar las altas temperaturas que se dan en un incendio.


Mi consejo es colocar un motor electrico en la ventana ( en el caso de ser posible) o bien recurrir a instalar exutorios.
Palabras clave