Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#35665
Después de haber calculado algunas instalaciones de rociadores preocupándome únicamente de la presión mínima y máxima de trabajo me ha surgido la duda de que si alguno de vosotros se ha preocupado en instalar elementos reductores de presión (sobre todo en instalaciones por ramales) para conseguir una distribución "más homogenea" de presiones.
por
#36906
Veo que nadie responde... por algo sera.

El ahorro que te va a suponer en reserva y grupo el equilibrar "idilicamente" el sistema, te lo vas a comer multiplicado por 100 en poner reductoras de presión.
Avatar de Usuario
por
#36943
Pero, que sabrás tu que rociadores va a funcionar en concreto para poner las reductoras en un sitio u otro. Tu suministras una presion minima que garantiza la densidad de diseño, tan malo es que "vaya" un poquito mas de agua por un rociador que por otro?