Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#38122
Hola amigos,

Os cuento, es un edificio entre medianeras, con fachada principal y posterior a dos calles, respectivamente.

La planta baja se va a dedicar a un supermercado con sala de ventas más almacén, lo que haremos dos sectores de incendio.

La planta alta se proyectará con una terraza en toda la fachada principal, dando acceso a locales comerciales (bares, perfumería, tienda de ropa...) hasta un total de 8 locales de unos 120 m2.

Tengo una gran duda con la interpretación de la Tabla 1.1 del SI 1, para el caso de Comercial.
En el guión 2 de dicha tabla dice "Las zonas destinada a público pueden constituir...un edificio exento...", aquí está el dilema puesto que es un edificio entre medianeras!!!!.

Gracias y un saludo. Perdonar por el tocho, pero es que estoy.... :cabezazo
por
#38139
Buenas!!!

entonces tu duda es que si puedes considerar toda la zona destinada a público como un único sector, ¿no?

En principio si tu edificio no es exento, no puedes aplicar este guión de la tabla y tendrías que considerar las superficies máximas permitidas establecidas en el primer guión de "sector comercial" de la tabla 1.1 del SI-1

Saludos varios