- 23 Ene 2007, 17:14
#393
En naves de estructura metálica adosadas, si comparten pilar veo complicado que se pueda considerar como Tipo B, puesto que la unión dintel-pilar se realiza mediante empotramiento, con lo cual si falla una de las cubiertas, el pilar se vería afectado y provocaría el fallo de la cubierta del establecimiento colindante y así sucesivamente.....
Sin embargo en naves de hormigón prefabricado se suelen proyectar las uniones dintel-pilar como apoyos simples articulados o empleando mensulas en pilares de apoyo para dinteles, de forma que ya se podría justificar que el colapso de una cubierta no afecta a la colindante y considerarlas Tipo B. ese es mi criterio, aunque habría que hilar muy fino.
Por experiencia con técnicos municipales (alguno de ellos amigo) hay diversidad de opiniones, pero muchos admiten lo que he comentado.
Un saludo.