Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#39804
Muy buenas,

Resulta que en el documento que hay por ahí "Manual de aplicación del DB-SI", en referencia al SI3 en el capítulo 1, se definen unas alturas máximas de evacuación ascendente que no se de donde han salido.

Según esa tabla, la máxima altura de evacuación ascendente en general no puede superar los 4 metros.

Por más que miro en el CTE, no veo nada de eso, y cuando se define el grado de protección de las escaleras, habla de alturas de evacuación ascendente superiores.... :cabezazo
por
#39812
Me autocontesto. La citada tabla está en el anexo de terminología de ese BD, en el punto de recorridos de evacuación.

El caso es que en BD-SI con modificaciones posteado, esa tabla se modifica, con lo que las alturas máximas aumentan a 6 metros. El problema es que según he leido no es oficial.

Saludos,
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro