Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#42714
Estoy realizando un proyecto de almacén y al calcular la carga de fuego me encuentro con lo siguiente:

Tabla 1.2-AnexoI
Depósitos merc. incomb. en estant metálicas -> qv=5 Mcal/m3, Ra=1
Depósitos merc. incomb. en paletas de madera -> qv=817 Mcal/m3, Ra=2

¿Tanta carga de fuego proporcionan las paletas de madera? Vale, me lo creo, pero continua la tabla y veo:
Paletas de madera -> qv=313 Mcal/m3, Ra=2,0

¿o sea que un almacén de paletas de madera tiene menos carga de fuego que un almacén de materiales incombustibles sobre paletas de madera? creo que se trata de un error de la tabla, ya que los datos de qv y Ra para "Depósitos merc. incomb. en paletas de madera" coinciden con el siguiente punto "Diluyentes".

A ver si los que tenéis contacto con las altas instancias podéis plantear la cuestión, o pasarme el email para plantear la cuestión.

Gracias.
por
#42716
pab_anc escribió:Estoy realizando un proyecto de almacén y al calcular la carga de fuego me encuentro con lo siguiente:

Tabla 1.2-AnexoI
Depósitos merc. incomb. en estant metálicas -> qv=5 Mcal/m3, Ra=1
Depósitos merc. incomb. en paletas de madera -> qv=817 Mcal/m3, Ra=2

¿Tanta carga de fuego proporcionan las paletas de madera? Vale, me lo creo, pero continua la tabla y veo:
Paletas de madera -> qv=313 Mcal/m3, Ra=2,0

¿o sea que un almacén de paletas de madera tiene menos carga de fuego que un almacén de materiales incombustibles sobre paletas de madera? creo que se trata de un error de la tabla, ya que los datos de qv y Ra para "Depósitos merc. incomb. en paletas de madera" coinciden con el siguiente punto "Diluyentes".

A ver si los que tenéis contacto con las altas instancias podéis plantear la cuestión, o pasarme el email para plantear la cuestión.

Gracias.


""En la actividad “Depósitos Merc. Incomb. en paletas de madera”, donde pone en Almacenamiento qv=3.400 debe poner qv=150.""

Lo tienes aquí:

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=5366

saludos
por
#42722
Gracias, tengo a medias la Guía Técnica.... Mas cuestiones:
¿alguien tiene datos de cuanto pesa aprox. una paleta de madera de 1,20x0,80m?

¿al calcular la carga de fuego, tenéis en cuenta la aportada por elementos de hierro o acero?, lo pregunto porque el Reglamento de Prevención de Incendios de la Comunidad de Madrid (Decreto 341/1999, derogado) incluía en la lista de materiales del apéndice 6 el Acero al carbono y el hierro, asignándoles una potencia calorífica de 1,77 Mcal/kg.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro