DETECCION AUTOMÁTICA DE INCENDIOS (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#45009
Buenas, tengo una dudilla.
Para colocar adecuadamente detectores de humo en un local de 325m2, que distancias tengo que dejar entre cada detector?
Hay alguna regla general que pueda seguir? :cabezazo
por
#45044
Si, la UNE 23007-14.
Tema repetido
por
#45066
Gracias
por
#45083
Si te cojes las Reglas de CEPREVEN, aunque no son de obligado cumplimiento, te indica que distancias hay que dejar entre los detectores, etc.

Un saludo,
por
#45105
¿y qué distancias debo dejar desde las paredes? ¿ la distribución debe ser uniforme? o sólo hay que tener en cuenta la superficie del local y la superficie que abarca el detector? ¿qué es Sv en la norma 23007-14?
por
#45157
Todo lo que preguntas está en la 23007 14

floriuste escribió:¿y qué distancias debo dejar desde las paredes?
""Entre detectores y muros o vigas o similares, la distancia mínima será de 50 cm excepto en los pasillos, conductos y partes similares del edificio de menos de 1 m de ancho.""

¿ la distribución debe ser uniforme?
Si

o sólo hay que tener en cuenta la superficie del local y la superficie que abarca el detector?

¿qué es Sv en la norma 23007-14?
""La cantidad de detectores de calor deberá determinarse de forma que la superficie vigilada por un detector no rebase los valores Sv .........""




saludos
por
#45166
Entiendo entonces, que la distancia máxima desde un detector a una pared, no existe siempre que se cumpla la Superficie vigilada del detector.

Es decir, si Sv=60, la distancia máxima entre un detector y la pared es:

raiz de 60= 7,7m

(luego supongo que habrá que tener en cuenta el resto de detectores y su ubicación)

saludos,

:cabezazo
por
#45175
floriuste escribió:Entiendo entonces, que la distancia máxima desde un detector a una pared, no existe siempre que se cumpla la Superficie vigilada del detector.

También está en la norma 23007 14:

""Los detectores de humo deberán distribuirse de forma tal que ningún punto del techo de la cubierta quede situado a una distancia horizontal de un detector superior a los valores Smáx. indicado en la tabla A.2.""



Es decir, si Sv=60, la distancia máxima entre un detector y la pared es:

raiz de 60= 7,7m

(luego supongo que habrá que tener en cuenta el resto de detectores y su ubicación)

saludos,

:cabezazo


saludos
por
#45197
Donde puedo encontrar las reglas CEPREVEN?
Avatar de Usuario
por
#45203
Entra en google y escribe "cepreven".
La primera entrada: cálcala.
Hay que pagalas! ;) :mrgreen:
por
#45205
gracias Amenofis, esto de ser nueva cuesta.
Avatar de Usuario
por
#45259
Montsiña, si quieres comprarte las normas CEPREVEN compratelas, pero primero comprate las UNE, que al fin y al cabo son las de obligado cumplimiento, ademas las cepreven suelen ser normas europeas o americanas que finalmente calcan las UNE correspondientes.
por
#45310
Estoy de acuerdo raveri. la UNE SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. Las cepreven estaban bien hace años cuando no existían las une, y eran traducción de otras normas.

saludos,

:ein :ein :ein
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro