Tipo de BIEs en recinto industrial (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#4970
Las BIES de 45 tiene mucha menor perdida de carga que las de 25, y como la presión de salida debe ser la misma para ambas, pues está claro que si cumples para 45 no cumples para 25.
por
#4971
La pérdida de carga de las BIEs de 25 mm tengo entendido que es de 1,5 bar, y te piden 2 bar en punta de lanza por lo que a la entrada de la BIE hay que tener 3,5 bar y 100 l/min de caudal.

¿Para una de 45 mm cómo es?

Saludos cordiales
por
#4973
Parapa

La cobertura de una bie 45, es igual que la de 25: longitud de manguera + 5 m de chorro de agua, de tal manera que puedas "mojar" cualquier punto del local protegido.

Respecto de lo demás mira este tema y luego comentamos.

http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=101