- 08 May 2008, 11:39
#74939
Tengo una nave que tiene 27m de luz y 80m de largo. La fachada delantera está totalmente abierta (no tiene cerramiento) y da a la parcela. La fachada trasera y lateral derecha son medianeras y el planeamiento no permite construir a menos de 5m. El otro lateral da al interior de la parcela donde está la nave. Me surge la duda de si considerarla tipo C o tipo D, ya que literalmente hablando sería D ya que no habla de porcentajes de fachada ni nada, pero no sé si el espíritu del Reglamento es ese, ya que si tuviesemos una nave de 20x100m y una de las fachadas de 20m totalmente abierta, aunque se podría considerar D, para mi, por temas de ventilación, disipación de calor, etc., se comportaría prácticamente como si estuviese cerrada.