Hola, ahora mismo no te puedo decir si está en alguna norma ¿no te lo pone en el requerimiento? pero es lógico ¿no crees? el vestíbulo de una escalera protegida se supone que es un recinto seguro, las medidas de protección deben estar antes de llegar al recinto seguro ¿o vas a mantener la puerta del vestíbulo abierta mientras usas la BIE y que todo el vestíbulo se llene de humo?
Vale, además, en el reglamento de protección contra incendios dice:
El hecho de ponerlo en el vestíbulo ya deja la "salida" del sector de incendios detrás, no sé si me explico. De acuerdo en que no lo pone expresamente, pero hay que pensar un poco en la utilización de las cosas.
Saludos.
P.D.: tu "haber" en realidad es un "a ver"
Vale, además, en el reglamento de protección contra incendios dice:
Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia
máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio,
sin que constituyan obstáculo para su utilización.
El hecho de ponerlo en el vestíbulo ya deja la "salida" del sector de incendios detrás, no sé si me explico. De acuerdo en que no lo pone expresamente, pero hay que pensar un poco en la utilización de las cosas.
Saludos.