Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#93362
Intenta ojear a UNE 12845 de rociadores automáticos, donde hay un apartado específico para sala del grupo de bombeo. Creo recordar que no exigían nada en ese sentido, pero si en la estabilidad al fuego de la sala, que te afectará a los accesos, ventilación, etc.
por
#93367
Buenas de nuevo, como te había comentado, el apartado 10.3 de la norma UNE EN 12845:2003 (rcociadores automáticos) indica que los grupos de bombeo deben ubicarse en un compartimento que no se use para ningún otro fin que la protección contra incendios. Un saludo.